TERMSYSTEM odpowiedział: Wysłany: 29 Gru 2005 08:12
Witamy Panie Robercie i dziękujemy za podzielenie się swoimi problemami na naszym FORUM. Faktycznie Polska jako nieliczny kraj UE ma zakaz podłaczania kotłów na paliwa stałe w układzie zamkniętym (przyznam że nie wiem dlaczego - skoro np. w Niemczech czy Austrii można). Jedynym prawnym rozwiązaniem jest podłączyć Pański kocioł do aktualnego układy stosując odpowiedni wymiennik, np. płytowy. Zapewni on Panu odpowiednią wymianę ciepła z układem w którym pracuje kocioł wiszący i będzie on podłaczony zgodnie z naszym prawem.
Jest jednak jeden problem -KOSZT-. Do takiego podłaczenia potrzebuje Pan wymiennik płytowy, dodatkową pompę obiegową, armaturę odcinającą i najlepiej odpowiednią izolację wymiennika oraz naczynie otwarte. Wszystko to może Pana kosztować od 900 do nawet 1400 zł. A to dość sporo. Najlepiej jeszcze w takim przypadku podłączyć w obiegu przed wymiennikiem dodatkowy odbiornik ciepła na grawitacji (np. ogrzewacz płaszczowy) który zabezpieczy Panu kocioł przed ewentualnym wzrostem temperatury w sytuacji gdy zaniknie energia elektryczna.
Przykładowy schemat znajdzie Pan na naszej stronie internetowej w zakładce SCHEMATY PODŁACZEŃ gdzie Pana serdecznie zapraszam życząc pomyślności w nowym roku.